Unicalfan
2022.02.01
|
|
-1 0
44008
|
Igen ,ezt így értem,de a legfőbb probléma az lenne ,hogy a kombi kazán HMV üzemben a lemezes hőcserélő szekunder oldalán max 60 fokot tud,tehát a csőkígyó max 60 fokos előremenővel menne,de itt meg az a további baj,hogy pl a felfűtés kezdetekor amikor beáramolt x sok liter pl 5-10 fokos víz a tartályba akkor delta t kb 50 fokot kéne produkáljon a szekunder lemezes hőcserélő oldalon amire egy 24 kw os kazán kb 6-7 liter/perc (kb 0.4 m3/h) esetén képes .Viszont a csőkígyó teljesítménye meg 0.4 m3 /h esetén a béka segge alatt lesz kb.főleg 60 fokos előremenővel...Olyan meg nincs ,hogy az egyik oldalon betáplálunk 24 kw-ot a másik oldalon meg leadunk töredék annyit (példáúl csak 6-ot),tehát a kazánunk pillanatok alatt vissza fog szabályozni...lenne vagy fél nap mire így felfűt pl egy 200 literes indirektet...
Ez az egész egy sehogy se működő történet szerintem is,még ha fizikailag összehozzuk a csatlakozásokat akkor se ... |
Előzmény: Törölt nick (44006)
|
|