Mekk Elek ezermester
2022.01.23
|
|
0 0
127961
|
"az ilyen földkábelt a hőelvezetés miatt valóban földbe kell tenni vagy vezethető védőcsőben (pl. symalen) is?"
Ha a rajta folyó áramhoz képest jól lett megválasztva a keresztmetszet, akkor gyakorlatilag nulla hő termelődik a földkábelben. Tehát mehet akár csőben is.
"MT kábelt symalenben ugye nem szakszerű vezetni kültéren a talajban?"
Talajban KIZÁRÓLAG földkábel mehet, mehet akár csupaszon, akár symalen csőben, akár KPE csőben akár gégecsőben, akár vascsőben, akár gyémánt burkolatú acélpáncél ágyúcsőben.
az MT viszont NEM földkábel. |
Előzmény: sdhaehshahg (127956)
|
|