Egy lehetőség a sok közül:
- 230V-os tekercsű mágneskapcsoló (vagy SSR relé)
- egyik tekercsvégére rámegy az A1-es vezeték
- UGYANERRE a tekercsvégre ad egy fázist egy időrelé nyitó érintkezője is (ez UGYANAZ a fázis legyen, ami az A1-ről is odajön!)
- a sonoff a A NULLÁT kapcsolja rá a mágneskapcsoló tekercs másik végére
működés:
- alapból a tekercs egyik végén ott a fázis (az időrelé érintkezőin át), a másik vége a levegőben lóg
- a sonoff bekapcsolásakor rajta keresztül a tekercs megkapja a nullát is, a tekercs behúz
- az időrelé néhány másodperc múlva (motor felpörgési ideje) elveszi a fázist a tekercsről, de ekkor már megy a motor, ezért az A1-es vezeték továbbra is biztosítja a fázist a mágneskapcsoló tekercsének (ha nincs túlmelegedés)
- kikapcsoláskor a sonoff egyszerűen elveszi a nullát a mágneskapcsolótól, motor leáll és minden visszaáll alaphelyzetbe.
Remélem érthető volt a megfogalmazás.
Persze léteznek elegánsabb megoldások is, ez csupán a a leg-költséghatékonyabb.