3 fázis vektor áram
teli vonal alapeset az eredő áram 0 a nullavezetőn
szaggatott vonal egyik fázis 60 fokot siet a másik fázis 60 fokot késik az eredő áram a fázis áram 2X-ese a nullavezetőn
![](https://img.index.hu/imgfrm/7/0/9/4/MED_0016827094.jpg)
Az elvi maximum...
teli vonal alapeset az eredő áram 0 a nullavezetőn
szaggatott vonal egyik fázis 90 fokot siet a másik fázis 90 fokot késik az eredő áram a fázis áram 2,734X-ese a nullavezetőn
![](https://img.index.hu/imgfrm/7/0/9/8/MED_0016827098.jpg)
|
|