Mert a 3 fázison NEM azonos ÜTEMBEN megy be az a 10 Amper.... Hanem időben eltolva, fázisonként 1/3-al.
Nézegesd csak a lefelé és felfelé mutató nyílak összegét. 2 kontra -1 plusz -1 illetve 2 kontra -2 illetve kisebb+nagyobb kontra - nagy
Azaz NULLA az eredőjük, minden pillanatban.
Azt is láthatod, hogy a 3 fázison az áram!!! - SOHA NEM - csak BEFELÉ folyik - egy adott pillanatban Hanem ami az 1 vagy 2 fázsion befelé megy az 2 vagy 1 fázison megy kifele.
Ezért nem is kell a nulla vezető >> nem folyik rajta áram. HA!!! a 3 fázisra olyan cucc kerül ami minden fázisról azonsoan fogyaszt.
Ez egyensúly akkor burol fel.... HA NEM AZONOS!!a fázisokon a fogyasztás. Ekkor a NULLA vezetőnek KELL az eltérés eredőjét vezetnie!!!! ... ezért áram kezd folyni rajta.
Alapban ez a NULLA vezetőn folyó eredő áram nem lesz nagyobb a legnagyobb fázisénál. (de vannak esetek amikor lehet nagyobb, az induktív/kapcitív fogyasztók esetei)