Törölt nick Creative Commons License 2021.08.30 -2 0 124232

Szerintem, ez esetben...

A földelő szonda minimum 16 mm átmérőjű horganyzott köracél.
A zöldsárga vezetéke (a vizsgáló doboztól) minimum 10 mm2 réz vezető (1.1 pont alább).

---

Gázkazán EPH tudtommal kétféle megoldású is lehet...
- ha maga az EPH gerinc megy el odáig akkor >> min 6 mm2 réz
- ha egy közeli legalább 2,5 mm2 PE vezetős áramkörről (pl. konnektor) van megoldva akkor >> min 2,5 mm2 réz


-----------
zöldsárga tájkép -------------

 

1.
Földelő vezető (ami földelő eszközt/szondát köti be)
Hozzáférhető helyen lévő vizsgáló kötődobozban és tartós mechanikai kötéssel kötve a földelőhöz!
A vizsgáló doboztól, 

1.1
PEN/PE potenciál rögzítő földelő vezető esetén
a csatlakozó főelosztóig, vagy a méretlen főelosztóig
a földelő vezető legalább 10 mm2 rézvezető legyen.

1.2
A TN-rendszerekben egyéb esetben a minimum keresztmetszetek megegyeznek a védő egyenpotenciálra hozó vezetékkel.

Falon kívüli szerelésnél UV álló vastagfalú védőcsőbe, vagy azzal egyenértékű gégecsőbe, vezeték csatornába szerelve.

A földelés méréssel történő ellenőrzését elosztói záró pecsét bontás nélkül lehessen elvégezni.
Ennek érdekében a záró pecsételt (plombált) téren kívül, egy IP 44 védettségi szintet teljesítő, min. 100x100 mm-es 
vizsgáló kötődobozt kell létesíteni a földelő vezeték bontási lehetőségét biztosító kötőelem elhelyezésére.

2.
VÉDŐösszekötő vezető (EPH)
A védő egyenpotenciálú (EPH) összekötéshez használt,
és
fő földelő kapocshoz/sínhez csatlakozó védő összekötő vezetők (gerincvezetékek)
keresztmetszete nem lehet kisebb:
- réz esetén 6 mm2-nél
- alumínium esetén 16 mm2-nél
- acél esetén 50 mm2-nél

Megj: a védővezetőről (PE a 3. pont szerint) índított védőösszekötő (EPH) vezető lehet vékonyabb is adott szabályok szerint.
Minimum 2,5 mm2 réz Védő vezetőről (PE) indítva elég a csak 2,5 m2 is (pl. kazán EPH vezetéke a közeli konnektorból kikötve).

3. 
Védő vezető (PE)

 

Előzmény: Groxsys (124225)