Hogy ne legyen félreértés, Magyarországon a rendszerek 90%-a ilyen.
TN nullázott rendszer felépítése, és a hálózat főbb részei:
- 1. A táplálás közép- és kisfeszültségű transzformátorról (KÖF/KIF) történik.
- 2. KÖF/KIF transzformátor csillagkapcsolású szekunder oldala.
- 3. A transzformátor csillagpontja (nullpontja) ki van vezetve.
- 4. Transzformátor állomás földelő berendezése.
- 5. PEN vezető. A rendszer nullapontjához van csatlakoztatva.
- 6. Fázis vezetők. L1 L2 L3.
- 7. A PEN vezetőt számos ponton (350 méterenként) földelik.
- 8. PEN vezető szétválasztása. Amennyiben a szétválasztás a biztosítéktáblában történik, a PEN vezetőt mindig a PE sínhez kell csatlakoztatni és PE sínről kell a N sínre áthidalni.
- 9. Biztosítéktábla nulla sín N.
- 10. Túláram védelmi készülékek (kismegszakító, olvadó biztosító).
- 11. PE vezető. A PE a protective earthing rövidítése. A magyar megfelelője védővezető. A PE vezető csak hibaáramot vezet.
- 12. N vezető. Az N a neutral rövidítése. A magyar megfelelője nulla vezető. Az N vezető üzemi vezető.
- 13. Elektromos tűzhely üzemi vezetőinek kapcsai.
- 14. Az elektromos tűzhely I. érintésvédelmi osztályba tartozó elektromos szerkezet. A burkolatát csatlakoztatni kell a berendezés védővezetőjéhez.
Három és ötvezetős TN nullázott rendszer.
A három vagy ötvezetős rendszer kialakításához a PEN vezetőt szét kell választani. Ez a berendezés fő földelő kapcsán (MPAC) történik. Ettől a ponttól már PE védővezető csak hibaáramot vezet, és a N vezető üzemi nullavezetője lesz az elektromos hálózatnak. A PEN vezető szétválasztása után a rendszer 1 fázisú csatlakozás esetén három vezetős L N és PE, 3 fázisú csatlakozás esetén öt vezetős L1 L2 L3 N és PE. A vezetékek szín jelöléseire szigorú előírások vonatkoznak.
Földelőszondára az áram bekötésénél nincs szükség.
A ház érintésvédelmének biztosításához viszont igen. (Vízcsövek, nagyobb elektromos szerkezetek fémrészei, nagyobb vas/acélszerkezetek a házon belül.)
A kétféle védelem közös pontja a PE sín.