Hogy ne legyen félreértés, Magyarországon a rendszerek 90%-a ilyen.

TN nullázott rendszer felépítése, és a hálózat főbb részei:

  • 1. A táplálás közép- és kisfeszültségű transzformátorról (KÖF/KIF) történik.
  • 2. KÖF/KIF transzformátor csillagkapcsolású szekunder oldala.
  • 3. A transzformátor csillagpontja (nullpontja) ki van vezetve.
  • 4. Transzformátor állomás földelő berendezése.
  • 5. PEN vezető. A rendszer nullapontjához van csatlakoztatva.
  • 6. Fázis vezetők. L1 L2 L3.
  • 7. A PEN vezetőt számos ponton (350 méterenként) földelik.
  • 8. PEN vezető szétválasztása. Amennyiben a szétválasztás a biztosítéktáblában történik, a PEN vezetőt mindig a PE sínhez kell csatlakoztatni és PE sínről kell a N sínre áthidalni.
  • 9. Biztosítéktábla nulla sín N.
  • 10. Túláram védelmi készülékek (kismegszakító, olvadó biztosító).
  • 11. PE vezető. A PE a protective earthing rövidítése. A magyar megfelelője védővezető. A PE vezető csak hibaáramot vezet.
  • 12. N vezető. Az N a neutral rövidítése. A magyar megfelelője nulla vezető. Az N vezető üzemi vezető.
  • 13. Elektromos tűzhely üzemi vezetőinek kapcsai.
  • 14. Az elektromos tűzhely I. érintésvédelmi osztályba tartozó elektromos szerkezet. A burkolatát csatlakoztatni kell a berendezés védővezetőjéhez.

Három és ötvezetős TN nullázott rendszer.

 

A három vagy ötvezetős rendszer kialakításához a PEN vezetőt szét kell választani. Ez a berendezés fő földelő kapcsán (MPAC) történik. Ettől a ponttól már PE védővezető csak hibaáramot vezet, és a N vezető üzemi nullavezetője lesz az elektromos hálózatnak. A PEN vezető szétválasztása után a rendszer 1 fázisú csatlakozás esetén három vezetős L N és PE, 3 fázisú csatlakozás esetén öt vezetős L1 L2 L3 N és PE. A vezetékek szín jelöléseire szigorú előírások vonatkoznak.

 

Földelőszondára az áram bekötésénél nincs szükség.

A ház érintésvédelmének biztosításához viszont igen. (Vízcsövek, nagyobb elektromos szerkezetek fémrészei, nagyobb vas/acélszerkezetek a házon belül.)

A kétféle védelem közös pontja a PE sín.

 