No most kissé belezavarodtam ám:-(. Meg a terminológiák..
Te arról írsz, hogy föld-nulla.
És hogy szét kellene bontani.
Hehe azt írja, hogy föld/védőföld.
és közös pontról indul. Ez a szabvány.
Vagy nem ugyanarról a dologról van szó?
Azt már le sem merem írni, hogy az én fejemben nulla-védőföld elnevezések forognak...
Amúgy a garázs falán lévő villanyórám alatt "kibújik" a földből egy kb 3x20 mm-es acélszál, bemegy a villanyórába. Az lenne a földelés? Mondjuk kételkedem, hogy ki tudna alakulni rajta akkora zárlati áram, ami leoldaná a kismegszakítót.
Egyszer fiatal koromban próbáltam "kimérni" a védőföldem (vasrúd a földben) hatékonyságát. Egyre hosszabb csövet vertem le és közben locsoltam a talajt, mire valamire való eredményt értem el.
Fi relém csak egy van, a spriccelős kádam fázis-nulla vezetékébe építettem be (egy villanyszerelő javaslatára).
Visszatérve: én most úgy képzelem, hogy a riasztó bekötéséhez három drót fog haladni:
egy fekete szál az új B6-os kismegszakítóról viszi a fázist egy trafóra.
egy kék (nulla) vezeték indul arról a "közös" pontról a trafó másik sarkára.
egy zöld-sárga vezeték indul a közös pontról a riasztó fémdoboz "testére".
Gondolom a szerelő ezt kirázza a kisujjából, és nem tőlem fogja megkérdezni:-))