Elek -Elek !
A tíz emeleten , ha minden szinten egyenlö 2 kW-os teljesítménnyel, akarok füteni , akkor kell bizonyos mennyiségü víz percenként , bizonyos hömérséklettel .
90°C az elöremenö és 7,6 liter / perc , valamint delta 20°C-al számolunk radiátoronként .
10-ik emeleten kezdve 90°C az elöremenö , minden átkötésen 6,1l/perc , a gerincen 7,6 l/perc a tömegáram és a radiátoron minden szinten 1,5 l/perc .
9-ik emeleten 86°C az elöremenö
8-ik emeleten 82°C az elöremenö
7-ik emeleten 78°C az elöremenö
6-ik emeleten 74°C az elöremenö
-
-
-
elsö emeleten 54°C a radiátorból visszatérö és a gerincböl keveredö víz hömérséklete , ami a Távhö felé veszi útját . Itt elméletben a gerincen fellépö veszteséget nem vesszük figyelembe , mert minden helyiségben durván egyforma mennyiségü höt ad le .
Tehát soros-párhuzamos a gerinc és radiátor kötési módja . Átkötésen 6,1 liter az átfolyás percenként , míg a radiátoron 1,5 liter .
Amilyen arányban csökken a hömérséklet , olyan arányban kell a radiátorok felületét növelni .