A füstérzékelőt egészen másképp kell kötni mint a többit.

 

Két ér használatánál az AUX+ megy az érzékelő + pontjára, az egyes számú riasztó bemenetre az érzékelő - pontját kell kötni, és az érzékelőben a plusz és a mínusz közé kell egy egy kiloohmos ellenállás.

 

Négy ér használatánál az érzékelő táplálását (+ -) az AUX+-ra és a PGM-re kell kötni, és programozni kell a PGM aktiválási eseményeinél a Clear+Enter gombkombinációt az érzékelő resethez.

Az érzékelő másik két pontját a egyes pontra, és annak C pontjára kell kötni.

 

A mozgásérzékelők táplálását az AUX + - ra, a zónáikat pedig a kettes, és a hármas bemenetre kell kötni, és a mellettük levő C pontokra természetesen.

A 02 03 címeken a programban be kell állítani a kívánt zónatípust, és a 705-ös címen az egyes opció legyen bekapcsolva a 3-as opció legyen kikapcsolva, a négyes pedig bekapcsolva a szabotázsriasztás beállításához. A 706-os címen a kettes opció legyen bekapcsolva.

 

A tűz zónát kétvezetékes bekötés esetén a 706-os címen a 3-as opció bekapcsolásával lehet beállítani.

Négyvezetékes bekötésnél a 001-es címen 11-et kell beállítani. (Az első két szám adja meg a zónatípust.)

  