Szia!
Te is kaptál az óra mellé tájékoztatót biztos... mellékelem az ide vágó infót az óráról. (Egyébként rengeteg info kinyerhető még belőle.)
1.8.0 70kWh vételezett (import) mennyiség
2.8.0 117kWh visszatáplált (export) mennyiség
tehát ha szaldós vagy akkor 117-70=47kWh pluszban vagy.
Az inverter által mért érték azért nem egyenlő a 2.8.0. export mennyiséggel mert amikor termel a napelem annak egy részét el is fogyasztod és az nem megy ki a hálózatba. Tehát az inverter számlálója mindig több lesz mint az export.
|
Előzmény: barleslie (77828)
|
|