peterch
2021.05.12
|
|
0 0
41969
|
Szia !
Laikus fejjel gondolkodva , szerintem ez így jól van megoldva . Ha jól látom a képen , akkor a kazán elöremenön van a termosztát , ami indítja a radiátorkör szivattyúját . Azzal , hogy a radiátorkör szivattyúja több vizet szállít , az csak annyit tesz , hogy a radiátoraid felülete közel egyenletes hömérsékletü ( nincs 50/30°C , tehát delta T 20°C , hanem csak 5-10°C ) . Megírhatnád , hogy így van-e , ahogyan gondolom . Ezzel is akarta szerintem a szaki javítani a höleadás mennyiségét nagyobb hidegekben, nem bízva csak a túlméretezett radiátorokban , hogy így is optimális tartományban tudjon a kazán dolgozni . Milyen elöremenö hömérséklet van megadva a kazánon ? Tippelek 50°C .
Ha nem jól gondolom , akkor a valódi szakik majd kijavítanak ha nem jól gondolom . :-) |
Előzmény: reddich (41968)
|
|