Adott egy fűtési rendszer, amiben a régi kazánt nemrég cseréltük le kondenzációsra. Két zóna van, egy padlófűtéses és egy radiátoros, egy-egy szobatermosztát vezérli őket. A padlófűtésnek külön szivattyúja van, azt kapcsolja a termosztát, a radiátoros körnél egy motoros szelept nyit-zár. Mióta bekerült az új kazán, azóta gondok vannak: ha egyszerre kapcsol be mindkét termosztát, akkor a radiátorok időnként hidegek (nem mindig, nem jöttem rá mitől függ). Ha csak a radiátoros kör megy, akkor mindig jó.
Természetesen szóltam a kazánt beszerelő szakembernek: szerinte ez normális, ilyen a fűtési rendszerünk, nem az új kazán okozza, régen is ilyen volt (én másképp emlékszem...). Megoldási javaslata az volt, hogy kapcsoljuk ki a padlófűtést, ha fázunk a radiátoros szobákban. Nehezen hiszem, hogy ne lenne erre valami jobb megoldás.
Szóval, okozhatja ezt az új kazán illetve ez tényleg olyan probléma, amivel nem lehet mit kezdeni? |
|