Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2021.03.24 0 0 120645

"Elhangzott már 13A, 16A, 20A is"

 

2,5-es drót a táblázatok szerint 21 amperig terhelhető.

Tehát a lehetséges maximum:

- ha a kék vezetőt is befeketíted (fázisvezető nem szabad, hogy kék színű legyen)

- és mind a négy vezetőre fázisokat teszel (tehát 2x 400 voltot viszel a kábeleden)

akkor az 5x 2.5-es kábeleden összesen 16.800 watt energiát tudsz átvinni.

 

"A 4 fűtőkábel így kötném be:"

 

4 rámpát nem csak 4 db fűtéssel lehet fűteni, pl ha minden rámpát 3 db 700 wattos kábel fűt, akkor a 12 x 700 wattot szép egyenlően el tudod osztani a három fázison 3 x 2800 wattként.

 

"400V-os fűtőkábel esetén: L1:15,6A, L2:15,6A, L3:10,4A"

 

Kattints ide és játssz az ellenállás-értékekkel (egér jobb klikk -> edit).

 

"Feszültségesést kell számolni? Ha igen mekkora a megengedett?"

 

A feszültségesés számolásnak kétféle oka lehet:

1: A hosszú vezeték végin lévő készülék bizonyos feszültségszint alatt meghibásodjat, vagy hibásan működhet. Egyszerű fűtőszál esetén meghibásodástól nem kell tartani, maximum a leadott hő (wattok száma) lesz egy picivel kevesebb.

2: A hosszú vezetéken esetleg annyi energia (forint) vész kárba, ami hosszú távon indokolhatja a vastagabb (drágább) vezeték alkalmazását. Mivel a te esetedben a vezeték már be van építve, ezért maximum kíváncsiságból kiszámolhatod, hogy mennyivel lenne kisebb a villanyszámla mondjuk 20 év alatt, ha 2,5-es helyett vastagabb vezetéket alkalmaztál volna :)

Előzmény: sdhaehshahg (120644)