Csak ötletként mondom /persze nem biztos hogy ez a megoldás de hátha:
1. Le van e földelve az árnyékolás ,mert rendszerint nem kötik be a földelésbe!
2. Miért van 3 eres kábel (a höm.jeladónak 2 eres elég) ?ezt csak kérdezem
3.Külön (bermann) csőben van e vezetve legalább 10 cm re erősáramú vezetéktől? -rendszerint behúzzák a 230V -al egy csőbe.
és mivel a cw400 on látod az értéket ezért:
4, A cw 400 kimondottan BUS kábellel van csatlakozva a kazánra?-Itt is gyári előírás a min 10 cm távolság erősáramú vezetéktől.
Ezek az apróságok mind mind okozhatnak problémát .
Konkrét élő példa: Unical kon E széria -egy le nem földelt ,külső höm.jeladó árnyékolt kábel,antennaként viselkedve begyűjtötte a környék összes rádiófrekvenciás jelét és teljesen megbolondult tőle a kazán elektronika.