MoonCalf Creative Commons License 2021.02.15 0 1 15212

Oké, nem az a helyzet, mint ami az első leírásodból kitűnt (csodálkoztam is, hogyan működhet egyáltalán), mert nem a hidrováltó előtt van közösítve a két hőtermelő, hanem utána! Maradhat ebben a formában. Egyébként a függőleges a hidrováltó, a vízszintes egy nyomáskülönbség nélküli osztó.

A puffernél a hőfokesés elkerülhetetlen, mindig van keveredés még ha pont szembe lehet kötni a csöveket, akkor is. Ha túl nagy a hőfokesés, akkor az arra is visszavezethető, hogy nagyobb a hőleadó kör térfogatárama, mint amit a hőszivattyú ad a primer oldalon, ezért van visszakeverés a szekunder kör visszatérőjéből.

Előzmény: blackmaark (15208)