Nincs, ez kb 30 éves konstrukció, van egy elmenő osztó, és egy visszatérő osztó ennyi, de ez azon a tényen nem változtat hogy ha rá van dugva a szivattyú a pwm vezérlésre bekapcsolásnál felforralja a vizet, 10-ből 8 alkalommal.

Aztán lehet ha sikeres a start egy hétig jó, illetve mint írtam lehúzva maxon folyton gond nélkül megy.

Megtaláltam az adatlapját a szivattyúnak  

Max. delivery head 7.2 m
Max. volume flow 3.3 m3/h

 

 

5 méter magasság a maximum, ill a 3.3 m3/óra nem tűnik rossznak, a lényeg az ha túl gyorsan kering a víz mint most szabályzás nélkül, nincs meg az az optimális idő amíg leadja a hőt, illetve amíg felfűt.

Nem normális hogy 36 fok a visszatérő, 43 fok az elmenő, és nem szabályoz le rendesen, persze hogy nem mert ahhoz kellene az hogy a szivattyút is variálja.