Mekk Elek ezermester
          2021.01.31
     | 
     | 
    
        
        
         0 0
        119249
     | 
   
  "A merőnél egy 32A 0,3mA-es FI relé van" 
  
A legtöbb ember már 10 millaamperes megrázástól is anyázni kezd, tehát már a szokásos 30 milliamperes relé sem véd meg az áramütéstől. Ha ott ráadásul 300 milliamperes FI relé van, akkor ott előfordulhat akár halálos áramütés is, amit észre sem vesz az a FI relé.  
Tehát a 30 milliamperes FI relé NEM a megrázástól véd, hanem a meghalástól, a 300 milliamperes még a meghalástól sem biztos :) 
  
"mégis hol kezdjem a keresést ?" 
  
Vagy a villásdugóban van felcserélve a nulla és a föld, vag a kazánban, vagy még jobban el van dugva valami hiba a kazánban.  |  
  Előzmény: faxelektro (119237)
  |  
 
         |