Sziasztok!
A fűtési rendszer (egy kazán, egy általa vezérelt alapköri szivattyúval+kisház, nagyház alsó és felső szint külön körön, külön szivattyúval) jól üzemel immár szerencsére, csak kellett neki a szivattyúk rendes beállítása.
Ámde felmerült egy olyan gond, hogy az utókeringetés az sajnos jelenleg csak az alapköri szivattyút érinti, így nagy értelme nincsen, a kapcsolás módosításával be kéne a kisebb köröket ellátó szivattyúkat is vonni ebbe a folyamatba. Erre az elején nem gondoltam persze... ebben szeretném a segítségeteket kérni.
Ezen utókeringetés csak akkor releváns egy adott kisebb kört ellátó szivattyúnál, ha nincs tényleges fűtés a többi egyéb köröket szolgáló szivattyúknál, nincs hőigény a többi körön. Mert ha volna hőigény a többi körön, akkor az egyik körön megszűnő hőigény esetén csak szimplán leáll a kört ellátó szivattyú, míg a többi ellátja a saját körét, ahol van hőigény.
Ez a fűtésrendszer Móricka-rajza:

Maga a vezérlés Kapocska leírása nyomán szépen üzemel, ez a mostani állapot.

Ilyen relék vannak bent (finder 40.52):

Ha így módosulna a kapcsolás, akkor jól gondolom, hogy a kazán, amikor az "alapköri" szivattyút (amit a "harmatponti relé" kapcsol) utókeringetésre állítja, akkor ha másik szivattyú nem működik csak az egyik körön levő és az alapköri megy, akkor ameddig a kazán utókeringeti az alapkörivel a vizet, addig menne az épp kikapcsolni készülő kört (már a szobatermosztát nem jelezne hőigényt az adott körön) ellátó szivattyú. Ezen új további kábelezés az NC részét használná a reléknek (adott relénél *-al jelölve az NC kimenetet).

Ez megfelelő volna szerintetek? Vagy egyszerűbb egy olyan eszközt berakni, ami egy adott ideig még bekapcsolva tartja az adott szivattyút, hiába a termosztátja már nem kér hőt?