Előfordul olyan eset amikor a kazán és a kémény nem alkot ideális párost,
tehát a felmelegedett kéménynek a kazán igényétől jóval nagyobb a huzata.
Ha a kazán huzatszabályozó benyit akkor ugyan táplálja az égést a levegő
beáramlással, de a nagy huzat miatt nagy a sebessége is.
A kazán viszont akkor üzemel jó hatásfokkal ha a láng és a füstgáz is letudja
adni a hőjét,tehát túlzottan nem elhajlik a láng és a fsg-nek a járatokon van ideje leadni a hőt
nemcsak átszalad rajta.
Ha olyan beavatkozással élünk ami csökkenti a túlzott huzatot akkor közelít a dolog
az ideális páros felé.
Mit csinál a barometrikus huzatszabályozó?
Azt csinálja,hogy,ha pl.a kémény huzata 25Pa és a kazán igénye csak 12Pa akkor az így beállított
szabályozó fars hideg levegő beengedésével lerontja a huzatot, egyrészt hűti másrészt
kielégíti az adott hőmérséklethez/huzathoz tartozó áramlást.
Így a kazánon nem átszalad a megtermelt hő hanem lesz ideje leadni (kb.tized másodpercek is számítanak).
Na, most egyes "fizikusok" szerint ebben a hűtésben nincs semmi kockázat,kátrány,csak azt nem tudom
akkor miben van? (persze függ a párostól is)