Gézé!
Ez az a téma, amit valóban szakemberre kell bízni.
Ha mégis akarsz számolni, a következőket tudod tenni:
- kiszámolod a falak összfelületét (a nyílászárók nélkül).
- összegzed k-értékenként a nyílászárók felületét
- kiszámolod a padló és födém területét
- az így kapott értékekkel sorra kiszámolod a hőveszteséget az adott felületeken. A k-érték azt jelenti, hogy 1 m2 felületen 1 C fok (vagyis K) hőmérséklet hatására hány W a hőveszteség. Egy példa:
Ha a falnál: k = 0.6 W/m2K, a felülete 120 m2, a hőmérsékletkülönbség szélsőséges esetben (bent +25 fok, kint -30 fok) 55 K. A hőigény: 0.6 X 120 X 55 = 3960W.
- az így kapott számokat összeadod
Persze a végeredményt sok más tényező befolyásolja. Pl:
- az üvegfelületeken bejutó napsugárzás által termelt hő
- a légcsere (pl. szellőztetés) által elveszett hő
- az esetleg megmaradt hőhidak
- a felfűtésre szánt idő
- a helyiségek fűtési egyenetlensége
- a hőérzet különböző fűtési módoknál
- stb.
Szóval az így kiszámított értéket be kell valamivel szorozni, amit viszont már csak szakember tud megsaccolni.