Törölt nick Creative Commons License 2020.10.31 -1 0 75253

Abban az esetben
HA a külső hálózat TELJESEN elmegy alóla azaz már nem csak rásegít az inverter
ÉS
AKKOR is ott marad a külső hálózaton az inverter feszültsége-árama, mert >> galvanikus a kapcsolat

Nos, az ugyebár maga az életveszély kialakulása lesz a külső hálózaton nem várt módon, alattomosan.

Épp ezért kell a külső hálózatról
- grid inverternek lekapcsolnia 20 ms-on belül
- a lineinteraktív UPS-nek átkapcsolnia hálózat függetlenre valamilyen feszültség szint alatt
- a külső hálózatra rásegítős okos DC/AC invertenek is levállnia/átkapcsolnia (szerintem) mivel ez is egy lineinteraktív eszköz valójában

Nem okoz ilyen problémát 
- a hagyományos kapcsolgatós UPS >> leválik a külső hálózatról galvanikusan
- a kettős konverziós online UPS >> a védett/táplált oldal nincs a külső hálózattal párhuzamos galvanikus kapcsolatban
- a hálózattal NEM párhuzamos DC/AC inverter >> a táplált oldal nincs a külső hálózattal párhuzamos galvanikus kapcsolatban

----

Avagy az nem engedhető meg, hogy
- a külső hálózat eltűnésekor
- arra bármi rátápláljon belülről

Azaz a belső generátornak a külső hálózat eltűnésekor le kell válnia a külső hálózatról
BIZTONSÁGOSAN ez csak a GALVANIKUS leválasztással oldható meg.

Vagyis ilyen esetben a párhuzamosból>>sziget üzembe kell átmenni.

(a külső hálózat visszatértekor pedig ésszerű egy késleltető időzítés is a sziget>>párhuzamos átmenetre, amit elő is írnak egyébként, dupla reteszeléssel)

-----------

Külön dolgok a párhuzamos/szigetüzem és a külső hálózattal szembeni viselkedés >> pótlás/rásegítés/kitáplálás.
Amikből  5!=120 különböző helyzet alakulhat ki, rakható össze.

A 120 esetből azoknál, amiknél a belső generátor bajt okozhat a külső hálózat eltűnésekor.
Azok NEM maradhatnak GALVANIKUS kapcsolatban a külső hálózattal annak eltűnésekor.
(azaz nem elég a félvezetős "lekapcsolás" sem.)

Szerintem.

Előzmény: kiggyo (75239)