A megosztások miatt egymástól független csatlakozások(bekötések) és mérőhelyek lesznek-intézhetők.
Az árambekötés nélküli keletkező új telekre az ÚJ bekötés szabályai vonatkoznak.
A kerítésbe vagy attól 1 méteren belülre kerül, és földkábel, ha az az előírás ott.
Magamnak nem a kerítésbe raknám... hanem 1 méteren belül a kert sarkába.
A maradó telken lévő fadobozosra pedig a meglévő mérőhely bővítési szabályok.
Ami alapján akár maradhat is, adott esetben a falban, légkábellel bekötve.
----
A mérőhelyek ügyétől igazából független dolog
a vezeték átvezetés esetleges szükségessége miatt
az új telekre javára szolgalmi jog alapítása-adása
a maradó telek terhére.
Én tuti NEM ikerórás szekrényt raknék, hanem mindkét telekre külön szekrényt!
Ne legyen szúksége a szomszédnak az én telkemre járkálásra a mérője okán...
Azaz a szomszédnak csak a kábele kerülne a talajba és kész.
HA a szolgálató nem tudja KÖZTERÜTEN kábelzeve bekötni!
Persze a szolgáltatónak gyordabb és olcsóbb, ha iker márő lesz ás rád veri a telken belüli már mért kábelezést.
Plusz a szerelő is ezen keres többet!!!
------------
Az ésszerú megoldás, ha jól értem az lenne igazából, hogy
- a telkek szétválasztása után
- a meglévő mérőhely Amperbővítése 20>>32Amper
A mostani fadobozban, megtartva a légkábeles bekötést!
HA a szolgáltató a bővítés miatt cseréli a légkábelt akkor az az ő költsége lesz, téged nem érint.
HA kikerül a mérőd a telek szélére annak viszont örül,
a szolgáltató is, mert akkor magadra húzod a kábelköltséget javarészét (a mért kábel már a te költséged)
a szerelő is, mert keres a mérőhely anyagán+szerelésén és a mért kábel telepítésén is
- az új telekre egy új FÜGGETLEN bekötés 3x16Amper illetve INKÁBB a 20+16+16 vagy 25+16+16 vagy 3x20Amper ésszerű
Mégpedig a KÖZTERÜLETEN (utcán) át bekötve !!!! hacsak lehetséges.
Azaz nem a maradó telken átvezetve a bekötő-csatlakozó kábelt.
Így nem te fizeted a bekötő kábelt.
Nem kerül a maradó telekre a másik telek vezetéke, mérőhelye.
---
Ez a mgeoédás persze nem olyan jó a szolgáltatónak és a szerelő is kevesebbet keres rajtad.
De te jobban jársz és a telkek sem függnek egymástól.
A kerítéstől 1 méteren belül a kert sarkában 3x20Amper földkábellel az utcai oszlopról.