Nekem eddig csak a légtelenítéssel volt bajom...(meg tök vízszintben van a radiátor is).
Biztos nem szar a Mika, csak 2 állapota van:
-vagy faszán be van állítva műszerrel és ért hozzá valaki,
-vagy nincs jól beállítva és nem megy.
Csak szerintem más nagy (20+kW kazánok) ennél sokkal jobbra vannak tökéletesítve, probléma mentesebbek.
Inkább oktatni kellene a vásárlókat, felhasználókat, hogy mivel lehet a gond tapasztalatokat leírni.
Hogy ekkor és ekkor mi lehet a gond. (sokszor apró dolgok)
Nos szerencsére nem a 10-ik emeleten van a készülék.
Így sikerült belenézni a kivezető csőbe, volt benne 1-2 döglött darázs, meg némi pókháló is.
Kezdek élni a gyanúperrel, hogy a pók lesz itt a ludas.
Most ki lett takarítva, kevésbé hullámzik a láng. De pillanatokra kihagy. Aztán ahogy elkezdi felfűteni a vizet veszi vissza a gázt az automatika.
El is kezd lobogni megint.
Merem állítani, hogy ez is pók gond lesz... Volt már valakinek ilyen baja MIKA6-nál?
Konvektornál(pl FÉG) rendszeresen gond a pók. Igaz ott az a szimptóma, hogy az őrláng megy , de a a fűtés nem vagy csak lobogó dörömbölő hanggal megy, és nem is lehet szabályozni.
A kis pókinca belemegy a gázégők résein kikapcsolt állapotban..tavasszal meg nyáron, egészen a cső hajlatig, ott tanyát ver és bepókhálóza, aztán megnő és már nem tud kijönni.
Szinte teljesen elzárja az gáz utat. Szétszedés takarítás után patikán működik.
Az a biztonságtechnikai termoelem minden gázkészülékben venne van, hogy ha kialszik a láng a gázt elzárja ;)