drenyo Creative Commons License 2020.08.30 0 0 74224

Sziasztok!

 

Másfél hónapja beüzemelésre került nálam egy 5kWp rendszer, Solar Edge inverterrel. A rendszer szépen dolgozik és már termelt is 1100kWh, amit a Solar Edge applikációban látok.

És akkor most leírnám a problémám.

Az okos mérőórám azt mutatja, hogy 669kWh termeltem fel a rendszerbe és vételeztem 503 kWh. Azt értem,hogy nem 1100kWh szerepel a feltáplálásnál, hanem csak 669KWh, mert a ház napközbeni fogyasztása nem kerül fel. Ez a különbség 431 kWh.

De a vételezett 503 kWh-val van gondom. A rendszer indulása előtt 11-12 kWh volt a napi fogyasztásom, tehát most is maximum 550 kWh kellett volna elfogyasztanom. Ha össze adom a 431 kWh és az 503 kWh,akkor 934 kWh kapok. Ez majdnem a duplája az előző évek átlagához képest.

Solar Edge inverter rosszul mér?

Rossz a mérőóra?

Rosszul vagyok felkötve a mérőórára?

Nem jól értelmezem a mérőóra adatait?

(1.8.0=503 kWh, 4.8.0=669kWh a fogyasztásmérőn a kódokon ezeket az adatokat látom.)

A kivitelező nem érti a problémám, az NKM ügyfélszolgálatosnak fingja sincs róla.