Egy lehetséges kombináció:
A modul pozitív bemenetét a bell+ ra, a negatív bemenetét a pgm-re.
A modul bemeneteit programozni kell.
- Bitset 1. számjegy = 1
- Bitset 2. számjegy = 0
- Bitset 3. számjegy = 0
- Bitset 4. számjegy = 1
- Bitset 5. számjegy = 1
- Bitset 6. számjegy = 0
A riasztó pgm kimenetét is programozni kell a megfelelő eseményre (hiba/hiba helyreállás).
Így kétféle eseményt tudsz átjeleztetni.
- A bell3 ról a riasztás/riasztás helyreállás eseményeket
- a pgm-ről a hiba/hiba helyreállás eseményeket
- Végighívja a beírt telefonszámokat ha esemény van
Ha a hibával nem akarsz foglalkozni, akkor csak a bell+ kötendő be.
(És persze a modul tápja a riasztó akku + - pontjaira.(Az áramfelvétel miatt ide érdemes.)) |