Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2020.07.26 0 0 95391

"1 kilo fa legyen 4kw, amiból ki tudok venni mondjuk 3 kw-ot."

 

Számolj kilónként csak 2 kWh hővel, az felett szerintem csak nagy tudású tüzelő guruk (és egyes profi kályhák tulajdonosai) képesek. Ártlagemberek átlagkályhával és átlagosan szarul kiszárított tűzifával inkább 1,5 kW körül operálnak (habár még maguknak sem vallják be :)

 

Tehát napi 6 kilós átlag az legyen napi 12 kWh átlag

mínusz 15 fokos napra számold ennek legalább háromszorosát  (a tavalyi enyhe tél volt)

napi 36 kWh 24 órára elosztva kb 1,5 kWh

tehát ha 1,5 kilowatt erejű fűtésed lenne, akkor  -15 fokos napon napi 24 órán át dolgozna

persze ennyire nem illik kicentizni a fűtőrendszer teljesítményét (hőszivattyú esetén pláne!) ezért legyen benne tartalék b őven.

 

Én egy nagyjából pont ekkora hőigényű házba (átlag 7 kiló fa) egy 3,8 kW max. fűtőteljesítményű klímát választottam (Gree Amber GWH12YC).