esőben a víz ami éri a paneleket talán földfüggetlen? a hálózati csapvíz pedig erősen földfüggő, hisz a cső réz és az földelve van amiből jön. az inverter amúgy trafós és ezért mégérdekesebb a dolog számomra, tettem próbát és nem a penelokat, hanem a földelét kezdtem locsolni ami galvanikusan össze van kötve a panelok keretével és semmi leoldás. olyan, mintha a napelem mezőknél lenne valami átvezetés, ha locsolom a föld felé, de ez a dc oldali hiba, ha ez van, hogy szólhat bele az ac oldalba??a firelét leodásra kényszerítve? főleg egy trafós inverternél? |