Már más is leírta: a tényleges ellenállás értékeket a riasztó központ határozza meg.
Sőt van olyan eset is, amikor a megvásárolt érzékelőben lévő pici gyári kapcsolók/jumperek semmilyen kombinációja nem passzol a riasztó központ által elvárt értékekhez, ebben az esetben neked kell ellenállásokat megfelelően elhelyezni az érzékelő csatlakozóin (a riasztó központhoz szoktak adni hozzá illő ellenállásokat is).
"ugy, hogy EOL+tamper vedelem legyen"
Nem ártana még azt is eldöntened, hogy kívánod-e használni a központ "vezetékes zóna duplázás" (ATZ) funkcióját, vagy BIZTOSAN elég lesz az alap 5 db vezetékes zóna. Mert ha nem elég (tehát 10 vezetékes zónát szeretnél használni), akkor már az ATZ szabályok szerint kell alkalmazni az ellenállásokat. (itt az 56.oldalon)
Ez a központ (ha jól emléxem) 1000 ohmot vár lezárásnak (EOL/TAMPER ellenállás) és szintén 1000 ohmot a relével párhuzamosan (ALARM ellenállás). Ha jól látom a képeden, az érzékelőd mindkettőt tudja, tehát mindkét kis rövidzárt (jumper) dugdd át az "1K" helyekre és kész vagy.
(bekapcsolt ATZ esetén már nem ez a jó megoldás!)