Szia.
Egy átlag indukciós főzőlap csúcsban 7.2 kW, egy sütő mondjuk 3.6 kW. Ez durván 26-27 amperes áramfelvétel is lehet.
Valahogy nem igazán értem a gondolkodásodat,az az érzésem annak ellenére ,hogy 3 fázisod van ,egy fázisban gondolkodsz a tűzhely/sütőt illetően ...???
Egy 7.2 kw főzőlap (4 zóna) + a sütő 3.6 kw....maradjunk ennél a példánál....az összesen 10.8kw ,ez nálam 47 Amper és nem 26-27 Amper mint nálad. Ezt 1 fázisra kötni nem életszerű .
Ha 3 fázisra kötöd akkor meg a következő a helyzet: 3L+N+PE.....
A főzőlap : 2 zóna (össz 3600W)-1 fázis L1 =15,6 Amper
2 zóna-(össz 3600W) -1 fázis L2 =15.6 Amper
A Sütő : össz 3600W - 1 fázis L3 =15.6 Amper
Tehát látható ,hogy a max terhelés 15.6 Amper vezetékenként(fázisonként) teljes terhelésen ,és az N vezetőn visszafolyó áram is max 15.6A (ha pl L1 fázis megy maxon) ,értelemszerűen a 3 fázisú rendszerből adódóan az N vezetőn visszafolyó áram az L2 és L3 fázison létrejövő áramfelvétel esetén egyre és egyre csökken .
Tehát nem 35,meg 25 Amperban kell gondolkodni a sütő/tűzhely esetén 3 fázisú rendszerben,hanem 16 Amperban vezetékenként (35 méter hosszban a feszültségesés elkerülése érdekében a 4mm2 is túlméretezett)
És ez ismét NEM kötekedés csak észrevétel...