Csak hogy legyen mibe belekötni, a nagyvonalú számítás a hőcserélő nélküli légcserélésre:
a példában szereplő számok:
levegő sűrűsége~1,3kg/m3
levegő átlagos térfogatárama~70m3/h
levegő fajhője~1000J/kg/K
kültérből beszívott levegő átlagos hőmérséklete:6°C
beltérben elvárt átlagos hőmérséklet:23°C
Számítás:
Akkor tehát a dT=17°C (és Kelvinben is ennyi...)
A levegő tömegárama:1,3*70/3600=0,025278kg/s
A szükséges hőteljesítmény:
0,025278*1000*17=~430W
Ha ezt a fűtési szezon 200 napján biztosítjuk, akkor átlagosan:
430W*200nap*24óra/nap=2064000Wh (Wóra)
Azaz 2064kWh.
Ez gázzal fűtve (10FT/kwh val, azaz kb. a 109% kondis kazánnal számítva) ~20000Ft/szezon.
Fűtőellenállással (cekász, paplan, huzal, villanykályha, stb...COP1, és 35Ft/kWh) ~72000Ft/szezon.
Hőszivattyúval (COP4): ~18000Ft/szezon.
A hőcserélő sem 100% hatásfokú.
Tehát ha az ember beteszi, az nem azt jelenti, hogy egyből az összes fűtésigényét megoldotta...
Természetesen akinek mások a számai, az beírhatja azokat...
Átlagosan egy 5tagú családra, 180m3/órával számítva hasonlóképpen adódik:
gáz~53000Ft/szezon
áram COP1:185000Ft/szezon
hsz (COP4):46000Ft/szezon
hátha mégiscsak segítség valakinek egy ilyen durva becslés....
és most jöhetnek a fikázások, hogy melyik szám miért nem releváns...