Csak hogy legyen mibe belekötni, a nagyvonalú számítás a hőcserélő nélküli légcserélésre:

 

a példában szereplő számok:

 

levegő sűrűsége~1,3kg/m3

levegő átlagos térfogatárama~70m3/h

levegő fajhője~1000J/kg/K

kültérből beszívott levegő átlagos hőmérséklete:6°C

beltérben elvárt átlagos hőmérséklet:23°C

 

Számítás:

Akkor tehát a dT=17°C (és Kelvinben is ennyi...)

A levegő tömegárama:1,3*70/3600=0,025278kg/s

 

A szükséges hőteljesítmény:

0,025278*1000*17=~430W

 

Ha ezt a fűtési szezon 200 napján biztosítjuk, akkor átlagosan:

430W*200nap*24óra/nap=2064000Wh (Wóra)

Azaz 2064kWh.

Ez gázzal fűtve (10FT/kwh val, azaz kb. a 109% kondis kazánnal számítva) ~20000Ft/szezon.

Fűtőellenállással (cekász, paplan, huzal, villanykályha, stb...COP1, és 35Ft/kWh) ~72000Ft/szezon.

Hőszivattyúval (COP4): ~18000Ft/szezon.

 

 

A hőcserélő sem 100% hatásfokú.

Tehát ha az ember beteszi, az nem azt jelenti, hogy egyből az összes fűtésigényét megoldotta...

 

Természetesen akinek mások a számai, az beírhatja azokat...

 

Átlagosan egy 5tagú családra, 180m3/órával számítva hasonlóképpen adódik:

gáz~53000Ft/szezon

áram COP1:185000Ft/szezon

hsz (COP4):46000Ft/szezon

 

 

hátha mégiscsak segítség valakinek egy ilyen durva becslés....

és most jöhetnek a fikázások, hogy melyik szám miért nem releváns...