szakmókus Creative Commons License 2019.10.21 0 0 33208

Úgy gondolom hogy egy vezérlésnek biztosan nem kell N potenciál.
A szabvány előírja,hogy vezérléssel ellátott berendezés vezérlésének áramforrása transzformátor kell hogy legyen.
Nem elsősorban érintésvédelmileg, hanem az esetleges vezérlőköri zárlati áramok korlátozására hivatott.(tapasztalhatta már mindenki,ha egy 60W-os izzó elpukkant,hiába kapcsoltuk vissza
 a 10A-es kismegszakítót,az óra melletti 25A-est is levágta.) Ha a vezérlésnél nem lenne trafó
,ugyan ez a jelenség részben tűzveszélyes lehet,vagy a végállás,retesz,vészgomb,érintkezői összehegedhetnek a zárlat hatására.
 
E végett a transzformátor sem lehet 2.5KVA-nél nagyobb teljesítményű.


A trafo tápja két fázist igényel,az az 400V-ot. Ha a főáramkörben hiba miatt az egyik olvadóbetét kiolvad,a maradék kettőn túláram felvétel jelentkezik.Ezáltal a két betét közül legalább egy kiolvad.

Ezáltal a vezérlő transzformátor sem üzemel,hiszen csak egy fázisa maradt vagy egy sem.És ez így marad a hiba fennállásáig. Magyarán a főáramköri hiba közvetve a vezérlést is leállítja.

A trafo szekunder oldala 24-48-36-230-400-stb feszültségű lehet.Az egyik sarkát le lehet kötni földpotenciálra.

A szabvány megengedi ha egy, az az 1db mágneskapcsoló esetén elhagyható a transzformáror.Pl:köszörű ,asztali fúrógép stb...

De a mágneskapcsoló tekercse akkor sem lehet a védővezetővel (géptestel) összekötve.

 

Hálózati N potenciál akkor kell,ha kicsi a transzformátor teljesítménye, vagy a főáramkörben van szükség rá.
A gép szekrényében szétválasztani a N-PE-t,csakis kellő feltételekkel lehet. Villás csatlakozás pedig
eleve kizárja eme lehetőséget.

Előzmény: szakmókus (33207)