Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.10.18 0 0 983

"A 'vicc' az, hogy azt a zónát már felprogramoztam, mégse mutatta."

 

Egy lehetséges hiba:

a programozásnál zóna lezáró ellenállásokat többnyire nem ott kell engedélyezni/tiltani, ahol a zónákat programozod, hanem a szoftver egész más részében.

Ha a zónákban alkalmaztál lezáró ellenállást, de a központ úgy tudja, hogy nincsenek,

 vagy ha a zónákban nem alkalmaztál lezáró ellenállást, de a központ úgy tudja, hogy vannak,

akkor a központ egész más hurokellenállás értékeket vár, mint amilyeneket a zónák produkálnak neki. Tehát a központ hülyeségeket fog kiírni, esetleg még szabotázsra is panaszkodhat.

 

Egy másik lehetséges ok:

egyes központoknál bizonyos szoftver-módosítások csak az újraindítás (teljes áramtalanítás) után működnek helyesen. Tudok olyan központról, amelynél a PGM kimenet módosítása csak újraindítás után lesz érvényes és olyan kezelő billentyűzet zónáról is tudok, amely pl áramszünet után pont ellenkező logikával kezd dolgozni :)

 

És persze lehet még kb ezer más okai is a dolognak...

Előzmény: laca151 (982)