zollerka
2019.10.06
|
|
-1 0
103274
|
Elektrotechnikában kicsit jártasabban, vektoros ábrázolással, vagy akár komplex számokkal is könnyen levezethető az a törvényszerűség, hogy háromfázisú rendszernél a nullavezetőn folyó áram nagysága bármilyen asszimetria esetén sem fogja meghaladni a legnagyobb fázisáram nagyságát. Legnagyobb áramrősség is csak akkor van a nullavezetőn, ha csak két fázison folyik áram, és azok egyenlőek, akkor a nullán is ez az áramérték lesz jelen. Nem nehéz belátni, hogy két egységnyi és egymással 120 fokot bezáró vektor felfűzve, és ezek eredője pont körberajzol egy szabályos háromszöget.
Az más kérdés, hogy a felváltva, nem egyidejűleg használt egyfázisú fogyasztók üzemideje a nullavaezetőn szigorúan összeadódik, csak hamarabb sikerül neki megégnie... |
Előzmény: Atis57 (103273)
|
|