Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.02.27 -1 0 15774

"Akkor nekik miért úgyszintén 92% jött ki ?"

 

Valószínűleg azért, mert a hatásfok számításhoz szükséges NÉGY hőmérséklet közül nulla celziusz fokosnak vették azt a kettő hőmérsékletet, amiről ti azt hiszitek, hogy nincs is rá szükség :)

Nem azért mert ez a kettő nem változhat, hanem azért, mert ez csak egy számítási példa.

 

Mondok egy másik példát, amelyen jobban látod, hogy a "két hőmérsékletes" számítás mekkora marhaság:

- odakint -30 fok van

- a hőcserélőből a lakásba +10 fokos levegő érkezik

- a lakásból a hőcserélbe +20 fokos levegő megy

- a hőcserélőből a külvilágba -25 fokos levegő távozik

A (hibás) két-hőmérsékletes számítás szerint ez egy 50%-os hatásfokú hőcserélő. A valójában viszont majdnem 90 százalék a hatásfoka.

 

Megismétlem: hatásfok számításhoz az egyik hőmérséklet KÜLÖNBSÉGET kell összehasonlítani a másik hőmérséklet KÜLÖNBSÉGGEL, a két különbséghez viszont négy hőmérsékletet kell megtudnunk.

Előzmény: peterch (15773)