"Akkor nekik miért úgyszintén 92% jött ki ?"
Valószínűleg azért, mert a hatásfok számításhoz szükséges NÉGY hőmérséklet közül nulla celziusz fokosnak vették azt a kettő hőmérsékletet, amiről ti azt hiszitek, hogy nincs is rá szükség :)
Nem azért mert ez a kettő nem változhat, hanem azért, mert ez csak egy számítási példa.
Mondok egy másik példát, amelyen jobban látod, hogy a "két hőmérsékletes" számítás mekkora marhaság:
- odakint -30 fok van
- a hőcserélőből a lakásba +10 fokos levegő érkezik
- a lakásból a hőcserélbe +20 fokos levegő megy
- a hőcserélőből a külvilágba -25 fokos levegő távozik
A (hibás) két-hőmérsékletes számítás szerint ez egy 50%-os hatásfokú hőcserélő. A valójában viszont majdnem 90 százalék a hatásfoka.
Megismétlem: hatásfok számításhoz az egyik hőmérséklet KÜLÖNBSÉGET kell összehasonlítani a másik hőmérséklet KÜLÖNBSÉGGEL, a két különbséghez viszont négy hőmérsékletet kell megtudnunk.