Az elejét nem értem, akkor most végülis milyen rendszert szeretnél? 4 kW os inverter mehet egy fázisra, ha van 20 A és engedélyezi a szolgáltató.
Hagyományos inverterek esetén a mezők tájolása stringenként lehet különböző. Ettől eltérni csak optimalizálók használata esetén érdemes ( panelenként, vagy 1/3 panelenként).
A túlnapelemezhetőség mértékét a gyártói előirások szablyák meg. A Fronius K-Ny I tájolás esetén engedi a 200% ot, de ez extrém, az inverterek gyártóinak többsége jóval kevesebbet enged. Érdemes megnézni a gyári tervező programokat és a dokumentációt.
Bővítés azonos panelekkel a stringet ( rövid idő múlva is nehézkes) vagy új stringre az új paneleket amik lehetnek más típusúak és az egész mehet másik irányba néző tetőre.
Az árnyékolást egyik rendszer sem szereti, ha lehet ne tegyünk árnyékba panelt.
Fi relé t NEM az inverter és az óra közé, hanem az inverter után a fogyasztók elé érdemes berakni ( fogyasztói csoportonként a könnyebb hibakeresés miatt). Bónuszban az inverter akkor is termel, amikor a mosógép levágja a Fi relét, és a konyhában is lehet főzni. |