Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105090

Azt a karácsonyi ihletést a primer körben el kell bontani.

Ott nem lehet más csak a legszükségesebb (szivattyú VTC511,visszacsapó).

Annak a szivattyúnak nincs szüksége pl. 5-8 fokos dT-nél sem ellenállásra

sem „zavarásra” .

Úgy kell megcsinálni ,hogy egy hidrováltóhoz hasonlóan a szivattyúknak

ne legyen egymásra hatása .

Kihegyezed a dolgot a gravitációs hűtésre ami a 3. a sorban.

Kell egy aktív és egy passzív védelem,hogy  1db közös modusú hiba ne

akadályozza meg az üzemzavar elhárítást, majd ezek után lehet figyelembe

venni a gravit.

„lehető legtovább hideg maradjon,”

Az ellenállások  különbözőségére gondolsz szivattyú esetén,mert az csak addig

állhat fenn még megy a szivattyú mert a tartályok összekötése miatt kiegyenlítődik.

Ha ez volna a cél akkor sorba kellene kötni őket ,mert 50%-nál még marad 2m hideg vized.

 

Ha a kazán kihűlt akkor fajsúly miatt Ő akar vizet tolni a pufiba amit egyrészt a kerülőben lévő lengős

megakadályoz,másrészt a VTC A ág max. 3%-os (1bar nyom különbség?) áteresztése korlátoz.

De ,hogy ez a 3% se legyen a pufi meleg becsatlakozásához mehet egy lengő.

Előzmény: Sw201inger (105081)