ötfelezős Creative Commons License 2018.11.23 -1 0 93108

akárhogy is nézzük, itt nem 16-os csőről van szó

és én sem a 16-os csőbe húzásról beszélek, hanem arról, hogy a szabvány szerint megengedett vezetékszámokat vagy keresztmetszeteket általában túl lehet lépni - vagy kisebb csőbe behúzni ugyanazt.

ha esetleg gégecső

 hát ez hogy kerül a beszélgetésbe? a gégecső nem cső :)

A 4-es drót szigeteléssel együtt közel 4 mm átmérő

A 2,5-es meg csak fél milliméterrel kevesebb átmérőben, az meg mehet 13,5-es csőben - évtizedes tapasztalatok szerint a korlátolt hosszakon és könyökökkel sosem kellett síkosítani

Továbbra is azt állítom, hogy 22 méteren a világon semmi esély

 én viszont nem valószínűsítettem a 22 métert, de ha a szabványos hosszak, kanyarok, dobozok megvannak, akkor lehet nyolc kilométer is, doboztól dobozik húz az ember 

3 embernek 1 napig szenvedni

2 emberrel üres csőnél 3 perc alatt kiderül

 

miért kell pont a csővel spórolni

meglévő épületnél bármi lehet, például: eddig egy darab 40 W-os izzós hajólámpa volt a 22 méter másik végén, most meg egy 8 kW-os teherfelvonót építenek oda, és az épület kívül klinkertéglával, belül meg olasz csempével van burkolva

Előzmény: Alpári Gnác (93107)