Kissaldi Creative Commons License 2018.11.15 0 0 30247

Sziasztok!

Egy Immergas Victrix TT 24 kazánnal kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni.

Néhány hete az a tünet,hogy random módon,működés közben egy kattanás és egy "felzúgás" kíséretében elalszik a láng (fűtés és melegvíz előállítás esetén is).

20-25 másodperc után automatikusan megpróbálja begyújtani újra a lángot,ami általában sikerül is.

Ha háromszori próbálkozásra sem sikerül elindulnia,akkor 0.1 hibakóddal megáll (ez a hibakód csak 

azt jelenti,hogy nem tudott elindulni).

Egy e78-as hibakód is kiolvasható,az azt jelenti,hogy "a vezérlőegység túl nagy áramlási sebességet

mér a gázszelepnél".

A szerviz előszőr elektródát cserélt,majd a ventillátort tisztították ki,tegnap pedig a gázszelepet cserélték ki,

egy teljes beszabályozással együtt (szerencsére garanciális a kazán).

Ma reggel ismét állt a kazán, 0.1-es hibakóddal.

Valakinek van ötlete vagy tapasztalata ami segíthet?

Köszönöm a segítséget!