agyarka Creative Commons License 2018.11.14 -1 0 62596
Szia! -A 2x8 panel a hagyományos méretű 60 cellás panelekből fér el? -Mekkora éves fogyasztást szeretnél kiváltani napárammal? - Miért 3 fázisban gondolkozol? Feltéve, hogy a szolgáltató engedélyezi, 1F 20A be belefér. A 3,6 kW osnak pedig elég a 16A. Az óra egybeszámolja a 3 F t. - Hagyományos inverter - panel párosnál a különböző tájolást érdemes 2 külön stringre (MPTT -re) tenni. A 8 db 60 cellás panel az inverter indulási szempontjából az éppen elmegy kategória. 1 stringre akkor pakolható, ha vmilyen optimalizáló megoldást ( pl. Maxim) van. 16 panel egy stringen előbb kezd és tovább termel, mint kettébontva. - Árnyékolás milyen? - mekkora a távolság az inverter és a főelosztó között? Az invertert érdemes a panelek közelébe tenni mert kisebb lesz a DC oldali veszteség és érdemes elkerülni a tűzvédelmi leválasztó kapcsolót.
Előzmény: Traco (62595)