Na itt még egy lgb * ψgb tag is bejön a képbe. (Az EN 14351-1 szerint ezt szabad + 0.2 W/m2K -val felülről becsülni, az esetek zömében alacsonyabb értéket kapnak a gyártók az EN 10077-1 szerinti számolnak)
Mindenesetre ha ezt a tagot valamiért el is hanyagoljuk, akkor is -- feltételezve hogy a PDF-ben a 30% keretarány korrekt, akkor 0.7 * 0.6 + 0.3 * 1.1 = 0.75 értéket kapnál. Az lg * ψ (van akinél lgb * ψg) hozzáadásával ők már 0.862-t kaptak a plusz tag nélkül is -- éppen erről a különbségről vitázunk.