Ha azt akarod, hogy az épületben lévő fogyasztóknál meglegyen az érintésvédelem, akkor a 4-es helyre kell bekötni a FI relét. Ilyenkor 100%-ban működni fog. A FI relének csak az egyik felén lehet energiaforrás (legyen az hálózat, vagy inverter), a másik felén pedig csak terhelés lehet. |