Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.10.06 -1 1 91645

"13 A-es kismegszakítón 1,5 mm2 keresztmetszetű fázisvezetős dugaszolóaljzat. Akkor ágazhatok le róla védőösszekötő vezetővel, ha a PE védővezető minimum 2,5 mm2-es.

Ha nagyon szépen megkérek valakit akkor megmagyarázná ezt nekem pontosan!"

 

Ez az EPH-ra vonatkozik: amennyiben pl egy bojler dugaljba legalább 2,5-es fődelő vezeték jön be, akkor a bojler testére kötött EPH vezetéket leveheted a dugalj földpontjáról is.

Ha viszont a dugalj földelő vezetéke csak 1,5-es, akkor kénytelen vagy külön EPH vezetéket odavezetni a bojleredhez.

Tehát érdemes egyes kisebb amperes dugaljakhoz is 2,5-es földelő szálat vinni, mert ezzel felmented magad a külön EPH hálózat kiépítése alól.

Előzmény: Mutual Friend (91633)