agyarka Creative Commons License 2018.10.02 -1 0 61856
Dombtetőn lévő önálló ház már önmagában is elég magas kockázat villámcsapás szempontjából. Annyira nem lehet magas a tervezés költsége, valamint az első és a kötelező felülvizsgálatok. https://www.tuzvedelem.hu/villamvedelmi-rendszer-szabvanyossagi-felulvizsgalata/ "Villámvédelmi berendezést csak kiviteli tervdokumentáció alapján lehet létesíteni, kivételt képeznek a villámvédelmi berendezés létesítésére nem kötelezett építmények, amelyeknél csak ajánlott a tervdokumentáció alapján történő létesítés." Ez alapján nem kell terv, de jó lenne más forrásból megerősíteni. A jó földelés ( én inkább földeléseket vagy földelést rendszer t mondanék) az biztosan az alap. Igazából családi háznál még a túlbiztosítás ( pl. 15 m es védelmi zónák helyett 10) sem szállnak el a költségek, mert viszonylag kicsi a terület. Amiről nem szabad megfeledkezni, hogy ha nincs meg a villámvédelemtől a megfelelő védőtávolság (1,1m) akkor a napelemes rendszert is bele kell vonni a villámvédelembe ( bekötni, + T1 levezető). A villám másodlagos hatásával is számolni kell ( levezetőknél nem gyúlékony hőszigetelés, háztartás túlfeszültség védelmi rendszere). Érdemes a napelemek EPH kötéseihez a villámhárítók alu vezetékét használni ( a panel gyári csatlakozó helyére csavarozva) mert azt biztosan nem eszi meg a nap.
Előzmény: Törölt nick (61853)