Az,hogy „alacsony energiás ház” v. magas az nem nagyon érdekli a
szabályozó kört. :-)
Az esetek 99%-ban a levegő hőmérsékletét mérik és szabályozzák
fűtésoldali beavatkozással.
Lehet egy egyszerű termosztáttal ami a leghidegebbnek számított v. azzá tett
helyiségbe kerül és az vezérli a szivattyút(keverőszelepen beállított előremenő).
Ebben az esetben a köröket beszabályozni szükséges.
Lehet olyan is amikor a levegő hőmérséklet mellé bevezetnek a szabályozóba
egy kisegítő jellemzőt pl. padló hőmérsékletet és ezt valamilyen szorzóval a szab.kör
figyelembe veszi (elé vághat a túllendülésnek).
Van,hogy „öntanuló” okos termosztátot használnak.
A fentiek (biztos lehetne még sorolni) egy helyiség alapján szabályoznak.
A korábban említett falba süllyeszthető padlófűtés termosztát egyedi helyiség
hőmérséklet szabályozást csinál ,de akkor is kell egy kontaktus adó szoba termosztát.
Ami ettől bonyolultabb egyedi az a körönkénti termo motoros egyedi termosztátokkal,de
az előzőt jobbnak tartom.
„2 elektromos törölközőszárító csinálná a hiányzó meleget,” Külön termosztátokkal (2 fürdő?)
megoldható.
Szerintem alapból mehetne együtt a mennyezet a padlóval,csak magasabb hőmérsékletű
keverő szeleppel mert az a fűtés elvisel magasabb hőmérsékletet ezáltal dinamikusabb
lehet adott esetben .
Vissza a padló szenzorra a Kínai piacon elég olcsó a PT100-as és a betonba most lehet betenni.
Az,hogy mikor lesz felhasználva az egy jó kérdés (van most is valószínű ami használ ilyet ,meg a jövő még mit hoz
nem tudni,de az aránylag kis összeget megéri befektetni)