C20NE Creative Commons License 2018.08.10 0 0 89560

Előírást még nem láttam de van ahol terveznek rá. De a mai aktív PFC-s tápok esetében pont nem kell vele foglalkozni. A régebbi kapcsoló üzemű tápok által felvett áram igen messze volt a szinusztól és a 3. felharmonikusoknak volt egy olyan kellemetlen tulajdonsága, hogy fázidba kerültek, összeadódtak és a nullán teljesen szimmetrikus terhelésnél is jelentős áramokat hajtottak át.

 

A méretezés elvileg lehetséges de én csak mérést láttam rá. A mérések azt mutatták, hogy az egy fázis áramának 150-210%-a volt a nullán a 3. felharmonikus által keltett áram és régen simán lehetett a nulla keresztmetszetét kisebbre választani szimmetrikus terhelésnél. Ahogy én emlékszem a duplára méretezett nulla vezetővel korrigálták ezt.

Előzmény: Atis57 (89559)