Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.08.08 -1 0 89388

"6-os MKH-t már behúztam, összesen 8 szálat: 3 fázis, 3 nulla, 1 föld, 1 EPH gerinc."

 

Azt nem írtad, hogy ez fent

- egy "három fázisú elosztó" lesz, saját kismegszakítókkal,

- vagy lentről jön 3 db különálló áramkör (lent biztosítva) és abban a dobozban csak kötések lesznek.

Mert utóbbi esetben a három nullát fent nem illik egymással összekötni, habár nem is tilos.

 

"három fázisú elosztó" esetében viszont elég egyetlen felmenő nullvezető is, tehát 2 nullát feleslegesen húztál be, (elég lett volna 6x6 mm2 vezeték).

(sőt igazság szerint tudtommal ma már az EPH-hoz sem kell mindig külön vezeték, bizonyos esetekben le lehet venni közvetlenül a földvezetőről, tehát valószínűleg elég lett volna 5x6 mm2 felmenő vezeték is). Ebben az esetben a három darab felvitt nullát kösd párhuzamosan (ugyanarra a pontra) minkét végén: az egyik a hivatalos nullvezető, a másik kettő a biztonsági tartalék :)

Előzmény: 93SS (89387)