agyarka
2018.07.28
|
|
-2 0
61111
|
Magyarországon a napelem miatt nem kötelező a villámvédelem kiépítése, ha telepítés épületre, vagy épülethez kötöttek történik ( pl előtető). Szabadföldi telepítés esetén kötelező. Azt érdemes tudni, hogy a panel rendszer nagykiterjedésű fémfelületnek minősül, ami az EPH miatt földpotenciálra van hozva, tehát növeli az épület kockázatát. A villámvédelmet terveztetni kell, és 6 évente kötelező a rendszer felülvizsgálata.
A tervezés az épület villámvédelmi kockázatát elemzésével kezdődik, ami alapján osztályba sorolják. Az osztályba sorolás alapján 5, 10 vagy 15 m es védett zónákra osztottan történik a kiépítés. Ebből kiindulva, ha a magánház mellett 15 m es területén belül van magasabb ház, fa vagy oszlop, akkor az a villám elsődleges hatása ellen ( közvetlen villámcsapás okozta károk) a kockázatnak megfelelően elegendő védelmet nyújt. A másodlagos hatások ellen meg mindenkinek védekeznie kell.
Szerintem komoly napelemes cég T1+2 DC túlfeszültségvédelemet épít ki a levelét kábelezéssel ( min. 16 mm2 réz és 6 m szonda földelési ellenállás 10 Ohm alatt). Ebben az esetben a villámvédelem később is telepíthető átalakítás nélkül is ( jogszabályi változások, kockázat megváltozása) még abban az esetben is, ha a villámvédelemtől a szükséges védőtávolság nem áll rendelkezésre. Utóbbi esetben a napelem rendszert is be kell vonni ( kötni) a villámvédelembe.
A környező országokban a kockázatot másképpen értékelik, van ahol magánházat sem lehet építeni villámvédelem nélkül. Németországban 10 kWp es napelem rendszert csak villámvédelemmel létesíthető. |