bnorci71 Creative Commons License 2018.06.17 0 0 2886

https://www.tigazdso.hu/vallalkozoknak/dokumentumok/technologiai-utasitasok/tt4000/2201_08_DU_01_B_2017_(TT4000).pdf

 

5.2.4.2.A „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék elvezetésének és levegő bevezeté-sének vizsgálata.A „C” típusú gázfogyasztó készülékek cseréje, és az égési levegő-bevezető és égéstermék-elvezető rendszer változatlanul hagyása esetén csak olyan készülékek építhetők be, amelyek-nek:−a gyártója nyilatkozik a meglévő égéstermék-elvezető, illetve égési levegő bevezető rend-szerrel való összeépíthetőségről,−vagy tervező vizsgálja felül és nyilatkozzon az elvezető rendszer és az új készülék együtt-működésének megfelelőségéről.5.2.4.2.1Általános feltételeka)Abban az esetben, ha az égési levegő bevezetés és az égéstermék elvezetés elemeit, vagy azok egyes szakaszait a 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendeletszerinti tanúsító szervezet a gáz-fogyasztó készülék részeként tanúsította (C1, C3, C5, vagy C7 típusok esetében a teljes rend-szerre vonatkozóan; C2, C4, C8, vagy C9típusok esetében a készülék részekét tanúsított sza-kaszokra vonatkozóan), akkor a gázfogyasztó készülék felszerelőjének ezen légbevezető és égéstermék elvezető csőrendszer vonatkozásában a szerelési nyilatkozat részét képezően írás-ban kell dokumentálnia a gázfogyasztó készülék gyártója által előírt szerelési technológia be-tartását.b)Abban az esetben, ha az égési levegőellátás és az égéstermék elvezetés nem képezi a gáz-fogyasztó készülék részét, akkor az ilyen berendezéshez kizárólag olyan gázfogyasztó készülék csatlakoztatható, amelyet a 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendeletszerinti tanúsító szervezet a gázfogyasztó készülék gyártójának kérésére C6 típusúként tanúsított. Ezen égési levegőellátó és égéstermék elvezető berendezés vonatkozásában a gázfogyasztó készülék felszerelését végző szakembernek a szerelési nyilatkozat részét képezően írásban kell dokumentálnia az égési levegő bevezető és az égéstermék elvezető elemek gyártója által előírt szerelési techno-lógia betartását, valamint a gázfogyasztó készülék és az égési levegő-ellátó és égéstermék elvezető berendezés megfelelő kapcsolatát.c)Abban az esetben, ha az égési levegőellátás és az égéstermék elvezetésnek csak egy része képezi a gázfogyasztó készülék részét, akkor, az épület részét képező égési levegő bevezető és égéstermék elvezető berendezés (C2, C4, C8típusú létesítések) megfelelőségét a kémény-seprő-ipari közszolgáltató jogosult igazolni. A C9-es típus esetében kéményseprő-ipari köz-szolgáltató létesítés előtti szakvéleménynek beszerzése szükséges az épületszerkezeti járat égési-levegőellátás céljára történő felhasználhatóságáról, ha egy eddig kéményként, vagy tar-talék kéményként használt járatot kívánnak erre a célra felhasználni. A gázfogyasztó készülék felszerelését végző szakembernek a szerelési nyilatkozat részét képezően írásban kell doku-mentálnia a gázfogyasztó készülék és az égési levegő-ellátó és égéstermék elvezető berende-zés megfelelő kapcsolatát.Dokumentumazonosító:220108DU01B2017Hatályba lépés időpontja:2017.11.15.98/131Technológiai Utasításd)Abban az esetben, ha az égési levegő bevezetés és az égéstermék elvezetés, vagy egyes szakaszai a gázfogyasztó készülék típusbesorolása szerint nem képezik a gázfogyasztó készü-lék részét, az épületbe csak akkor építhetők be, ha azokkizárólag egy CE jellel rendelkező égési levegőellátó és/vagy égéstermék-elvezető rendszer részeit képezik, kialakításuk az MSZ 845 szabvány[Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzé-se],minősítésük a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet[az építési termék építménybe tör-ténő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes sza-bályairól]vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás előírásai szerint történt.e)A C2, C4, C6, vagy C8típusok esetében az égési levegő-bevezető és égéstermék-elvezető berendezés csak a területileg illetékes kéményseprő-ipari közszolgáltató felülvizsgálata után és nyilatkozata birtokában helyezhető üzembe

 

 

 

5.2.4.2.2Tömörségvizsgálat:Az égési levegő-bevezető és égéstermék-elvezető rendszer tömörségéről tömörségvizsgálattal kell meggyőződni. A tömörségvizsgálat dokumentált elvégzése illetve elvégeztetése a gázfo-gyasztó készülék felszerelőjének, vagy -az égési levegőben mérhető O2vagy CO2-tartalom ellenőrzésével történő tömörségvizsgálat esetében -a gázfogyasztó készülék üzembe helyező-jének a kötelessége és felelőssége, akik azonban a vizsgálat elvégzésére a kéményseprő-ipari közszolgáltatót is felkérhetik.A C1, a C3és a C9típusok létesítése esetében, amikor az égési levegő bevezető és égéster-mék elvezető csőrendszer teljes hosszában olyan koncentrikus elemeket tartalmaz, amelyek-ben az égéstermék-elvezető cső van belül, valaminta)a koncentrikus égéstermék-elvezető és égési levegő bevezető berendezéshez csak egy gáz-fogyasztó készülék csatlakozik,b)a gázfogyasztó készülék az égési levegő megfelelő áramlását érzékelő, beavatkozó szerke-zettel rendelkezik,c)a belső égéstermék-elvezető cső esetleges tömörtelenségének szén-dioxid vagy oxigén kon-centrációmérésselvaló ellenőrzésére a gázfogyasztó készüléken, vagy annak égési levegő be-vezető cső csatlakozásánál az erre szolgáló mérőcsonk rendelkezésre áll,akkor a tömörségvizsgálatot a gyártó által az üzembe helyezésre feljogosított személy az égési levegőben mérhető O2vagy CO2tartalom ellenőrzésével is elvégezheti.

Előzmény: nagykunsági (2884)