Törölt nick Creative Commons License 2018.05.28 -1 0 60613

A te NATI-d (gondolom) az általam az iménti írásban említet 1. esetnek felel meg.

 

Azaz igyekszik kiváltani a napközbeni igény minél nagyobb részét egy spéci inverterrel, kb egy line-interkatív UPS-el.

Plusz még benne, hogy a pillanatnyi fölösleget próbálja betárolni hőként (melegvízbe) ha teheti.

Persze teheti/tehetné éppen akkuba is... akkor már 2. esetté is válik.

 

Amennyire rémlik extraként nem is csak 2 hanem több bmenti forrás is lehet pl. aggregátor is.

Ha megvan a spéci inverter akkor ezek az extrák már főleg szoftver+vezérlési kérdések...

 

A működésből adódóan ha süt nap tud szigetüzemben is működni.

Mivel azt mondod, hogy "nem szinkron a hálózattal" a működése során.

(azaz a bejövő hálózat is csak egy aszinkron tápforrás a rendszer bemenetén)

 

 

Ennek a rendszernek a fő hátránya, hogy csak viszonylag kevés helyen tud jó kiváltási arányt adni.

Ott ahol 

- annyi vagy nagyobb a napközbeni fogyasztás, mint a napáram mennyiség

és

- szerencsésen szinkronban is van a Nappal az igény

 

De még ekkori csak elég kis arányban váltható ki vele a hálózat.

 

Amikor kb. a nyári napáram igény a nyári nappali fogyasztás akkor úgy 20-30% körülre saccolom az éves kiváltási arányt.

Ami szerencsés együttállások esetén és átgondolt vezérléssel felmehet akár 40-50-ra is...

 

 

Vegyünk egy az átlag körüli de inkább feletti háztartást, ami mondjuk 5000 kWh/év igényű.

A rendszered ebből ki tud váltani (adjunk neki előnyt) 30%-ot >> 1500 kWh/év.

Ami ~56 eFt/év áramszámla....

 

A rendszerhez kell

~6 tábla napelem >> 300 eFt

némi szerelvény+kábel ezaz >> 100 eFt

munkadíj és haszon 100 eFt

 

Ez eddig 500 eFt...

...ÉS MÉG KELL a spéci inverter is.

 

Fogadjunk el 12 éves nullázódást (ez már előny adás).

 

Akkor a keret 12x56=672 eFt a cuccra, azaz marad a spéci inverterre 672-500=172 eFt.

Amit kétlek, hogy elég rá ... pláne kis szériában gyártva.

 

 

Azaz a megoldásod tipikusan versenyképtelen vagy legalábbis nehéz nyernie.

 

Pláne, hogy 672 eFt-ból már lehet felrakni egy ~1,4 kWp HMKE-t is.

Ami a szaldós rendszerben garantáltan hoz  60-62 eFt/év megtakarítást.

 

Azaz többet is, mint a rendszeredre (jóindulatúan) saccolt 56 eFt/év.

 

Hát ezért nem siker a rendszered a jelen piaci viszonyok között.

Mert nincs gyakorlati értelme egyelőre... előny híján érdektelen megoldás.

(a ritka spéci helyzetektől eltekintve)

Előzmény: Törölt nick (60609)